SATWE程序计算剪力墙边缘构件要注意哪些问题?
1个回答
展开全部
SATWE
程序对
剪力墙
的
配筋
结果提供两张图,一张是配筋
简图
中对于各个
直线
剪力墙段的配筋结果(WPJ
文件),另一张是
边缘构件
配筋结果。值得注意的是:直线剪力墙段的
暗柱
主筋
给出的是计算值,如果计算值小于零则取零,并不考虑构造要求;而边缘构件简图中的配筋结果则同时考虑了
钢筋
计算值和构造值,也即二者当中取大。简言之,剪力墙的配筋结果以边缘构件简图为准,直线剪力墙段的配筋图仅供校核之用。
由于SATWE
一般采取直线段配筋模式,所以产生以下问题:
a.
对超长直线段墙,采用平
截面
假定配筋,截面
刚度
估计偏大,配筋偏小。尤其是
地下室
外墙
的配筋问题。而把长墙分段配筋也是没有
依据
的。
b.
对有面外墙相连的直线段墙,没有考虑面外墙的翼缘作用,如果考虑翼缘作用,则配筋将减少。
c.
对弧墙的配筋,目前没有好的办法。
d.
当有边框柱与墙相连时,没有考虑边框柱与墙的共同工作,使得边框柱和与之相连的剪力墙配筋都偏大。
对于有面外墙相连的直线墙段,当计算配筋过
大时
,可选用SATWE“剪力墙组合配筋”菜单进行复核,该程序考虑面外墙段的作用,计算结果通常能比按直线墙段计算方式节约20%~30%的配筋量。
程序对
剪力墙
的
配筋
