为什么用次暂态和暂态来分析计算短路电流

 我来答
宰澹昔新冬
2020-04-15 · TA获得超过3687个赞
知道大有可为答主
回答量:3046
采纳率:28%
帮助的人:235万
展开全部
这部分钢学过。请参阅《电力系统暂态分析》
首先,你说的应该是发电机绕组的短路计算
是这样。用(次)暂态电势和(次)暂态电抗来计算短路电流有以下几个要点
(1)发电机各绕组为超导体,短路瞬间保持磁链不变
(2)短路时各绕组为了保持自己磁链不变,会产生出感应电流
(3)各绕组的感应电流会互相影响各自的磁链
(4)为了始终保持磁链不变,各绕组电流会变得足够的大
(5)考虑发电机阻尼绕组时用此暂态,不考虑时用暂态
一定注意,这个过程的分析是基于磁链不变。只是将短路瞬间的与励磁绕组磁链成比例的一个量(由戴维宁定理求)记为此暂态电势,其物理意义不是电动势而是磁通链。这是关键。而此暂态电抗也不是真正的电抗,其物理意义是电感(自感和互感)。之所以一者成为电势,一者成为电抗,是因为在标幺值下它们和磁链、电抗的数值相等,方便计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
易捷测试
2024-10-23 广告
绝缘的损坏和误操作等原因会导致电力系统的短路。当短路发生在主配电板的母线或干线上时,将会出现比正常电流大许多倍的短路电流,其所产生的机械应力和热效应会导致及其它电气设备的损坏,同时也会造成电网电压的大幅度降低,使用电设备受到影响,从而危及电... 点击进入详情页