求助,关于PC Access 和WinCC OPC 通讯问题
1个回答
展开全部
由于WINCC并未提供与S7-200直接通讯的驱动,SIEMENS提供了专用于S7-200的OPC软件PC ACCESS,可以用于PC上位软件与S7-200通讯时OPC协议做中间转换,WINCC自然也可以使用。
软件和硬件列表
1、S7-200
CPU,实验型号:CPU224XP
CN
2、笔记本电脑,已经安装好STEP7
MicroWin和WINCC V6.2
3、编程适配器PC ADAPTER
订货号:6ES7-972-0CB20-0XA0
4、PC ACCESS V1.01
软件,并安装到电脑上。
如果
CPU是SMART
200,
那么编程软件和PC ACCESS 软件版本相应升级,按操作过程是一样的。
WINCC通过PC ACCESS OPC与S7-200(SMART
200)通讯步骤
首先,通过设定通讯接口道PC ADAPTER(PPI),联机搜索到CPU
更新项目中的plc类型。
建立符号表变量,连接到
MW0。另外将符号表的原中文表名改为英文。后面可以多次看到这个英文名,如果中文,这些地方都有可能产生不兼容错误。所以尽量避免。
包括变量名也尽量躲开使用中文命名。
编制简单的累加程序。然后项目保存为S7-200.MWP,
并下装到CPU。