台达EH系列PLC对编码器进行计数
我把编码器的A相接到PLC的x0,然后用PLC的24V电压给编码器供上电,发现当电机停止转动,但梯形图上K(脉冲数)仍然在涨,这是什么原因啊?是接线有错吗?该怎么接,请大...
我把编码器的A相接到PLC的x0,然后用PLC的24V电压给编码器供上电,发现当电机停止转动,但梯形图上K(脉冲数)仍然在涨,这是什么原因啊?是接线有错吗?该怎么接,请大师指点。
展开
1个回答
展开全部
你用的是增量型编码器,接的没错!电机停转而脉冲还在累积有几种可能:
1、首先请确认你设定的X0是普通计数还是高速计数器功能!
2、检查是否因这时电机滑行或经变频减速运行或编码器轴有震动,这时脉冲涨速应明显减慢,否则不属此情况!你也可连接Z相计数做对比。
2、系统接地不良或屏蔽不良。
2、编码器或PLC故障!
1、首先请确认你设定的X0是普通计数还是高速计数器功能!
2、检查是否因这时电机滑行或经变频减速运行或编码器轴有震动,这时脉冲涨速应明显减慢,否则不属此情况!你也可连接Z相计数做对比。
2、系统接地不良或屏蔽不良。
2、编码器或PLC故障!