四口五临边防护都有哪些??
“四口”是指:通道口;楼梯口;电梯井口;预留洞口。“五临边”是指:深度超过2m的基坑、沟槽临边;无外脚手架的楼层、屋面临边;施工电梯、卸料平台临边;尚未安装栏杆的阳台、挑平台临边;尚未安装栏杆的楼梯临边。
一、四口:
1、通道口防护
建筑物、施工电梯、现场出入通道口设置定型化防护棚,长度大于高空自由坠落半径,宽度和高度满足项目要求,建筑高度超过24m时,顶部应设双层防护。防护棚为整体全钢拼装,安装便捷、稳定可靠。
2、楼梯口防护
分层施工的楼梯口安装钢管式或定型化防护栏杆,上杆离地高度不小于1.2m,下杆离地高度不大于0.6m。两种防护栏杆均采用螺栓紧固,安全便捷,定型化栏杆的长度还可伸缩调整。
3、电梯井口防护
电梯井口设置定型化防护门,网孔式封闭,底部设置高度200㎜的挡脚板,中部设置明显的警示标语。
4、预留洞口防护
短边尺寸<1500㎜的洞口,采用承载力满足要求的盖板覆盖,固定牢靠不移位;短边尺寸≥1500㎜的洞口,作业侧安装高度不小于1.2m的定型化防护栏杆,底部设置挡脚板,洞口采用工具式栏板封闭。
二、五临边:
1、深度超过2m的基坑、沟槽临边
距离坑边不小于0.5m处设置高度不低于1.5m的定型化防护栏杆,外侧张挂明显警示标牌,立杆安装牢固,能承受任何方向1000N的外力。
2、无外脚手架的楼层、屋面临边
屋面及楼层周围安装定型化防护栏杆进行封闭,高度不低于1.2m,底部设置挡脚板,如采用横杆式,横杆间距不大于0.6m,立杆间距不大于2m。
3、尚未安装栏杆的阳台、挑平台临边
阳台周边安装定型化防护栏杆进行封闭,设置方式与楼层一致。
4、尚未安装栏杆的楼梯临边
楼梯及休息平台安装钢管式或定型化防护栏杆,立柱与横杆均采用工具式连接件固定,定型化栏杆长度可随梯段长度伸缩调整。
5、施工电梯、卸料平台临边
施工电梯防护门采用全钢材质,工具化安装,整体形象美观、使用便捷安全。
扩展资料:
“三宝”防护措施。建筑施工“安全三件宝”指的是现场施工作业中必备的安全帽、安全带和安全网。正确使用“三宝”防护措施,应做到:
①进入施工现场必须戴好安全帽,帽衬和帽壳之间应保持4-5厘米的间隙,并系好帽带防止脱落;
②凡在2米以上悬空作业的人员必须系好安全带,若悬空作业点没有挂安全带的条件时,应该设置安全拉绳或安全栏杆等;
③悬空高处作业点的下方必须设置安全网。
“四口”、“五临边”防护措施。“四口”、“五临边”防护措施是指:在建筑施工中为了有效地防止高处坠落和物体打击事故的发生,凡在楼梯口、电梯口(包括垃圾口)、预留洞口,必须设置栏杆或盖板、架设安全网;正在施工的建筑物的所有出入口,必须搭设牢固的防护棚。
在施工过程中,尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护屋面周边、框架工程楼面周边、跑道(斜道)两侧边、卸料台的外侧边等,必须设置1.2米高的两到防护栏杆、挡脚板或设防护立网。