从这个控制电路图来看,由两根火线引出作为控制电路的电源(AC380V)。如果一切正常的话,热继电器 FR 没有触发,控制电路 AC380V 电源线路中的热继 FR 的常闭触点吸合,给正转交流接触器 KM1 和 反转交流接触器 KM2 通电。
当按下正转启动按钮 SB1 时,形成闭合通路,使正转交流接触器 KM1 得电吸合,电机开始正转。同时并联在 SB1 按钮两端的辅助常开触点 KM1 闭合,形成自锁。这个时候即使 松开 启动按钮 SB1,正转交流接触器 KM1 因为自锁依然保持吸合状态。
当按下停止按钮 SB3 时,正转交流接触器 KM1 失电而断开。电机失电而逐渐停止。同时并联在启动按钮 SB1 两端的辅助常开触点 KM1 断开,解除了自锁状态;
当按下反转启动按钮 SB2 时,形成闭合通路,使反转交流接触器 KM2 得电吸合,电机开始反转。同时并联在 SB2 按钮两端的辅助常开触点 KM2 闭合,形成自锁。这个时候即使 松开 启动按钮 SB2,反转交流接触器 KM2 因为自锁依然保持吸合状态。
当按下停止按钮 SB3 时,反转交流接触器 KM2 失电而断开。电机失电而逐渐停止。同时并联在启动按钮 SB2 两端的辅助常开触点 KM2 断开,解除了自锁状态。
从这个电路原理来看还是比较简单的。但是,也存在着两个很大的问题:
如果同时按下 SB1 与 SB2,正转交流接触器 KM1 与 反转交流接触器 KM2 同时吸合,会引起三相电源短路。轻则跳闸,重则爆炸;
如果在正转运转过程中突然按下反转启动按钮 SB2,或者在反转运转过程中突然按下正转启动按钮 SB1,都会引起电机存在 约 200% 的转差率,过大的电流可能会跳闸,甚至会烧坏电机及配套的电器柜!
所以,针对上述这种情况,通常是要把 反转交流接触器 KM2 的一个辅助常闭触点串联在 KM1 的控制电路中。可以保证在 KM2 吸合时即使把 SB1 按下也无法给 KM1 供电;把 正转交流接触器 KM1 的一个辅助常闭触点串联在 KM2 的控制电路中。可以保证在 KM1 吸合时即使把 SB2 按下也无法给 KM2 供电。
按下SB2,KM2线圈得电动作吸合,其常开辅触点KM2闭合构成自锁运行,KM2主触点闭合,电机得电(逆序电源)逆转运行,当按下SB3时,电路失电,所有器件复位,电机停止。
需要注意的是:该电路图没有互锁电路,容易误操作SB1按下后续按SB2,致2接触器同时吸合引起电源短路。