变频器显示过载是什么原因

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2021-02-03 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58022

向TA提问 私信TA
展开全部

变频器显示过载的主要原因有:1、变频器与电机是否匹配;2、变频器的参数设置是否存在问题;3、变频器自身是否存在硬件故障;4、电源谐波含量太高,导致变频器误报警。以上这些都是比较容易遇到的问题,需要逐项去排查。

变频器

扩展资料

一、变频器过载的主要原因

1、变频器驱动的电机机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。

2、低压供电系统中的三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致变频器过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。

3、变频器内部传感器检测信号让芯片未能够识别而产生误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

二、变频器过载的检查方法

1、 检查电机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查频器的电子热保护功能预臵得是否合理,如变频器尚有余量,则无 放宽电子热保护功能的预置值。

如果电机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。

2、检查电机的三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关。

北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
变频器过载的故障主要原因及排除 变频器过载是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决... 点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
强弱蜂鸣
2021-02-12
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部

分享变频器报过载的机理及解决方法!