关于装修电路布线的问题有大神来解惑一下吗?

如图我这样配置,当4平方线载的情况下,1.5的线会不会有影响呢?意思是假如我4平方线快要发热了,那1.5的线岂不是早就吃不消了?尤其是4和1.5并头的地方。好疑惑。... 如图我这样配置,当4平方线载的情况下,1.5的线会不会有影响呢?意思是假如我4平方线快要发热了,那1.5的线岂不是早就吃不消了?尤其是4和1.5并头的地方。好疑惑。 展开
 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2022-01-01 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93384

向TA提问 私信TA
展开全部

理解你的意思。可以这样布线。

你画的图 有点不正规,是否应该是这样的:

所谓实物图,是电源相对插座和灯的顺序不能颠倒,越接近电源侧(L、N)电流越大,应该用4平方线(载流量约40A);灯的布线在最远端,电流只用于照明,所以线径可以小些(载流量约20A)。

关于墙壁里的接线头,在初装修时一定注意可靠连接,严格遵循电工工艺,今后出问题都在线端的连接上,而且查找很麻烦。

天水铭美实验室设备
2024-11-11 广告
作为天水铭美实验室设备有限公司的工作人员,我们认为实验室设计装修的注意事项主要包括:明确功能布局规划,确保各区域互不干扰;选择高效通风系统,保障室内空气质量;注重防火防爆措施,确保人员安全;选用环保建材,减少环境污染;合理规划电力线路,确保... 点击进入详情页
本回答由天水铭美实验室设备提供
我是一只皮皮鸭
高能答主

2022-01-01 · 把复杂的事情简单说给你听
知道大有可为答主
回答量:5.7万
采纳率:64%
帮助的人:878万
展开全部
电路布线的原则:虽然电路布线是隐蔽工程,但是也是保持美感,横平竖直是基本要求。布线的前提定位——基础。开槽决定了布线走向,横屏竖直,避免横向开槽(影响墙的承重),需要横向布线时可以墙面开浅槽(不动到砖墙和混凝土),用绝缘电胶布包裹电线排布。布线总原则——其实定位的时候就已经决定了布线的走向,布线的时候还是有很多讲究,材料上的把握,弯管之类的,一般采用线管暗埋的方式。我们水电施工首先都依赖于这一张图纸,按照图上规划好的施工,才能确保房子电路安全,当然发现设计上有问题要及时纠正。
这一张是天花顶面的电路布置图,主要是连接顶面的灯饰,部分开关插座,以及空调等等的线路。这是地面的电路布置图,地面和顶面还是有很大的不同,顶面尽量走捷径,节约电线,当然都是直线,因为直线永远是最短的距离,地面则是尽量横屏竖直,并且沿墙边走,主要便于检修,减少交叉,确保安全,同时避免后期施工时,如安装地板对电线造成误伤。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抽烟屁的哥哥

2022-01-01 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:75%
帮助的人:2060万
展开全部
简单说一下个人的看法,虽然你画的电路图不太规范,但是也看明白了你想说的意思,不想用理论的知识来说明,就用白话来解释一下,在装修的过程中,基本上每家的水电布线的时候,都会选择4平方的电线,因为现在每一家都是很多的家用电器,线路太细不行,四平方已经基本上满足家庭的日常需要,如果说4平方的线已经发热,那么只能说明,这条线路上的用电器功率太大了,造成了发热的现象,通常情况下,在空调热水器的插座选择上,都会选择16a的插座,因为空调热水器的启动电流特别的大,16a的插座,能够保证电气儿的正常运行。而对于灯的线路来说,基本上灯具的功率都达不到发热的程度,除非有短路的现象,要不然1.5平方,也能满足到要求,个人的一点见解,希望能够对你有所帮助。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
foziyin
2022-01-01 · TA获得超过2173个赞
知道大有可为答主
回答量:4567
采纳率:82%
帮助的人:987万
展开全部
提一个建议,建议把插座和照明分开,这样规范一些,也利于今后线路故障排查。至于发热问题,只要你的接线柱压紧,接触不好就会发热。另外与负载有关,只要不过载就行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
loney120
2022-01-01 · TA获得超过256个赞
知道小有建树答主
回答量:1981
采纳率:53%
帮助的人:92.2万
展开全部
你好你这插座得用途要明确,要算载流量
满足用电要求就可 ,不是越粗越好。希望我的回答能帮助到你。