在线式与后备式UPS的区别?
我有一台TP-LINK24口交换机,加3个监控用的光纤终端机,用500VA的UPS能支持全载10分钟吗?如果不能1KVA的能支持吗?启动时间0.03和0秒区别大吗?我觉得...
我有一台TP-LINK24口交换机,加3个监控用的光纤终端机,用500VA的UPS能支持全载10分钟吗?如果不能1KVA的能支持吗?
启动时间0.03和0秒区别大吗?我觉得差别不大,差这么一点会有什么影响啊,对负载和电压的供给有影响吗?什么时候才需要在线式的零启动? 展开
启动时间0.03和0秒区别大吗?我觉得差别不大,差这么一点会有什么影响啊,对负载和电压的供给有影响吗?什么时候才需要在线式的零启动? 展开
2个回答
展开全部
后背式和在线式的区别:后备式500VA,停电后启动有0.03hm--0.05hm的切换时间。在线式就是停电后无切换时间。(0切换)
看你的TP-LINK24口交换机的功率多大,一般500VA的UPS带300W,1000VA带600W-700W.在不超载的情况下,全载10分钟是可以的。要用原装正品的UPS。
那肯定有区别的。0.03m也会导致你电脑重启,就是闪一下。对负载和电压到是没什么太大的影响。在线式零启动是断电后由UPS内的电池供电,无切换时间。
本回答被提问者和网友采纳