美术馆设计_美术馆设计上说明

 我来答
爱读书的吕老师
2023-03-08 · TA获得超过4762个赞
知道小有建树答主
回答量:159
采纳率:0%
帮助的人:49.3万
展开全部
一、设计总说明

(一)设计依据:

业主提供本项目用地红线图及现状图。

(二)地理位置及环境现状

本地块位于贵阳市南岭路西,沿小漳河东侧,周边为规划建设中心住宅区,地形为浅丘状。

(三)项目概述

本艺术馆建设用地20774㎡, 建筑分别由1#楼和2#楼组成。局部功能设置于地下和半地下室。

本项目定位属于不超过24m 高度的多层公共建筑,地上部分3200㎡,地下部分3640㎡。1#楼为3F 地上和1F 地下组成的主要展示中心,2#楼临河,为地上1层地下1层的辅助展示空间和一部分艺术家工作室。

相应的专业设备及管理用房布置于室内,场地南面提供室外停车,共计44辆。

二、建筑设计

(一)设计指导思想 结合起伏的场地现状,处理建筑与城市道路、景观人流之间的和谐平衡,结合艺术本身特质,努力营造新颖、活泼的现代艺术馆,并将之打造成为南岭路一侧新时代的地标性建筑。

(二)总平面设计 1、在整体布局上,充分利用并尊重地形条件,将艺术馆相对较大的主体沿岭南路布置,而临河一侧的2#楼地面只设置一层,结合场地,将两个主体环抱

而置,在之间形成一个尺度宜人的内庭园,成为建筑自身的内环境。整个布局东高西低,在形态上宛若一处嶙峋奇异的怪石放置在西侧的自然河道边。

2、空间形态设计:

艺术馆由其本身的个性特质, 需要创意时代精神,在设计中采用了较大胆的构成主义思想,除了平面上的自由伸展,在立体空间上采用大型空间自由起伏穿插的形态,从内到外都形成一种自由而富有激情的建筑三维空间,艺术馆不仅是展示艺术创造的场所,其本身更是一件艺术品,其创作的灵感就源于自然状态中一堆碎石的联想。

3、建筑材料的选用 结合本设计的思想,为在其主体的外形上创造更具力度和表现力的效果,外部主要采用金属锌板包裹并结合内部材料和外围装饰 ,开启颇具韵律感的反射玻璃窗洞,活跃立面纹理。

在主体轮廓接近地面的体量区域采用天然石材,衬托建筑的厚重感,建筑交错间的过渡体量以及采光中庭,采用大跨度的全玻璃幕墙体系。

4、交通组织 为避免与岭南路直接冲突,将主入口设置于内庭院中,由南侧步行进入,机动车都停放于建筑外围的南侧场地,与主体有近4m 多高差,建筑主体所环抱的内院空间将独立并不受机动车干扰,做到了严格的人车分流的交通组织,并给艺术馆所要求的静沁安逸的环境品质创造了条件。

(三)主要建筑技术经济指标

净用地面积:2077M 2

总建筑面积:6840 M2

其中:1#楼:5170 M2

2#楼:1670 M2

地面建筑面积:3200 M2

地下建筑面积:3640 M2

建筑基底面积:2610 M2

地上停车位:44辆

容积率:0.15

建筑密度:0.13

绿地率:84%

三、结构设计

(一)根据建筑的使用功能的重要性,建筑抗震设防类别为丙类。建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g ,设计地震分组为第一组。基本风压: 0.30KN/ m2。

(二)本工程由:1栋3层框架结构建筑;1栋1层框架结构建筑组成。1栋3层框架结构框架抗震等级等级为三级;1栋1层框架结构框架抗震等级为四级。

(三)楼、屋盖板采用冷轧带肋钢筋,梁、柱采用二级钢。所有楼、屋盖均采用全现浇结构,以满足规范要求和降低用钢量,节约工程造价。同时,结构设计将在满足国家现行规范、规程和标准的前提下,力求做到安全适用,技术先进,经济合理,并尽量满足使用功能和立面造型的要求。

(四)地基基础

1、地基基础设计等级为乙级。

2、地基基础选型

本工程基础形式:1号楼(三层框架)地下室拟采用抗浮筏板加柱下独立基础,2号楼(1层框架结构)拟采用柱下独立基础。

四、给排水设计

本工程含3层展览公共建筑(建筑面积5千余平米并含中央空调系统)、2层公共建筑(建筑面积千余平米)2个子项。设计含给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器系统以及七氟丙烷气体自动灭火系统等。

最大日用水量约需60立方米。采用城市直接供水。给水管材采用钢塑复合管及PP-R 塑料给水管,确保水质卫生。

各建筑各层均设置有灭火器。3层展览公共建筑各层均设消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。在地下室设有有效容积容积为108立方米的专用喷淋消防水池和喷淋消防加压供水泵,建筑最高处屋顶设18m3消防水池。对柴油发电机房专设七氟丙烷气体自动灭火系统,确保自备电源的安全运行。

五、电气设计

(一)设计范围:

根据小区规划的经济技术指标,本工程电气设计包括配电、动力、照明、防雷及接地等,弱电系统设计包括电话、有线电视、结构化综合布线等系统。

(二)供电

1、用电指标

用电量按每平方米100W 计。

所有消防用电设备为二级负荷,其余用电设备为三级负荷。

总设备容量约800KW 。计算容量约680KW 。

高低压配电用房、柴油发电机房设在地下一层内。

引来出一路10KV 专线电源,设一台800KVA 环氧树脂干式变压器。

高压采用单母线不分段运行方式,低压部分采用固定分隔式低压配电屏,低压配电系统采用单母线分段运行方式,采用手动联络。

设一台柴油发电机(约90KW) 作备用电源。柴油发电机组与低压配电系统采用自动双投开关联络。火灾时,柴油发电机优先供消防使用。

(三)防雷保护接地:

按二类防雷设计,设防侧击雷装置。

采用TN- S 系统,重复接地、保护接地、防雷接地、电子设备接地合用建筑物基础钢筋作共用接地装置,接地电阻不大于1Ω。

(四)弱电:

1、设电话、有线电视、结构化综合布线等系统。

2、主要出入口均设彩色摄像机作监控,贵重物品处设红外双鉴保护,监控台、电视屏设置于消防控制室。

3、设总线式火灾报警系统, 重要消防设备采用多线联动控制, 火灾事故广播兼作公共区广播。消防控制室设于一层,并设直接通向室外的安全出口。

六、暖通设计

(一)建筑概况:

本工程为公共建筑,由1#楼和2#楼组成,总建筑面积6840m 2, 地面建筑面积3200m 2, 地下建筑面积2610m 2。1#楼地上共3层,地下1层,设有展厅、展品藏室、楼盘展示厅、咖啡厅、艺术家工作室等;2#楼地上共1层,地下1层,设有滨河展厅和艺术家工作室。本工程建筑高度小于24米。

(二)中央空调系统设计

1、中央空调设计范围:本工程1#楼和2#楼的全年集中空气调节设计。

2、中央空调系统设计概况:

1) 中央空调冷热源设计:本工程1#楼和2#楼分别设置中央空调冷热源,

其冷热源均设计采用空气源热泵空调机组,夏天提供冷冻水,冬天提供空调热水,空调主机位于室外。

2) 中央空调末端系统设计:楼盘展示厅、咖啡厅和艺术家工作室采用风

机盘管加新风系统;展品藏室等对温度、湿度有特殊要求的房间采用全空气式空调系统;

3) 对需要24小时值班的房间如消防控制室,单独设置分体式空调机组。

(三)通风及防排烟

1、本工程地下功能用房的通风、排烟设计;

2、地上面积超过300m 2的房间的通风、排烟设计;

3、中庭的排烟设计;

4、公共卫生间的通风设计;

(四)环境保护

主机、风机、水泵均设置减振基础或减振吊架,在水泵及风机的进、出口处设柔性接头,风机进出口端设消声器,以减少固体传声。

厨房及柴油发电机房的排油烟管道经净化除油处理后高空排入大气。

(五)节能:

1、空调节能:

本工程组合式空调机组和风机盘管水系统采用电动二通阀,制冷、制热系统供回水总管之间设压差控制装置,根据系统负荷变化,控制机组的运行台数,达

到节能目的。

2、通风节能

选配能效比高的通风设备,减少运行能耗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式