安装中央空调的步骤 八步教你装空调

 我来答
土巴兔装修
2023-02-20 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部

  随着人们生活水平的日益提高,大家对于自己的居住环境要求也越来越高。大家开始越来越不满足于独立空调的制冷效果,转而追求起中央空调来。越来越多的中央空调走进千家万户,成为大家安装的首选。许多人想安装中央空调,但是对于中央空调的安装步骤却往往并不了解,掌握这些知识可以帮助我们更好地使用空调,为此,本文就将为大家介绍一下,从而供大家有需要的时候做下参考。

  

  1. 内机就位:

  施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

  a::内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

  b: 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。

  2. 冷媒铜管的安装:

  安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

  a: 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

  b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

  c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

  3. 充氮保压:

  这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。

  需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

  氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

  

  4. 冷凝水管的安装:

  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

  5. 安装外机:

  做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常

  6. 抽真空:

  外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。

  规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

  

  7. 充注冷媒:

  上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

  8. 风口测量安装:

  回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

  出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

  

  通过上文的介绍,我们已经大致了解了家庭中央空调的安装方法。从中我们可以看到,家庭中央空调的安装主要包括八个部分,每个部分都是十分关键的,与我们后面使用空调密不可分。因此,如果没有足够的技术知识支撑的话,建议大家最好还是请专门的空调安装技术人员上门进行安装,既可以保证空调效果,又可以避免意外事故的发生。


土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式