对于基坑监测的说法,哪项符合《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)的要求?( )
A.混凝土支撑的监测截面宜选择在两支点间中部位B.围护墙的水平位移监测点宜布置在角点处C.立柱的内力监测点宜设在坑底以上各层立柱上部的1/3部位D.坑外水位监测点应沿基坑...
A.混凝土支撑的监测截面宜选择在两支点间中部位
B.围护墙的水平位移监测点宜布置在角点处
C.立柱的内力监测点宜设在坑底以上各层立柱上部的1/3部位
D.坑外水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边布置 展开
B.围护墙的水平位移监测点宜布置在角点处
C.立柱的内力监测点宜设在坑底以上各层立柱上部的1/3部位
D.坑外水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边布置 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)第5.2.13条,坑外水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置。A项,根据第5.2.5条,钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;B项,根据第5.2.4条,围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位;C项,根据第5.2.6条,立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、地质条件复杂处的立柱上。
根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)第5.2.13条,坑外水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置。A项,根据第5.2.5条,钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;B项,根据第5.2.4条,围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位;C项,根据第5.2.6条,立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、地质条件复杂处的立柱上。