对于基坑监测的说法,哪项符合《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)的要求?(  )

A.混凝土支撑的监测截面宜选择在两支点间中部位B.围护墙的水平位移监测点宜布置在角点处C.立柱的内力监测点宜设在坑底以上各层立柱上部的1/3部位D.坑外水位监测点应沿基坑... A.混凝土支撑的监测截面宜选择在两支点间中部位
B.围护墙的水平位移监测点宜布置在角点处
C.立柱的内力监测点宜设在坑底以上各层立柱上部的1/3部位
D.坑外水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边布置
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)第5.2.13条,坑外水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置。A项,根据第5.2.5条,钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;B项,根据第5.2.4条,围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位;C项,根据第5.2.6条,立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、地质条件复杂处的立柱上。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房动环监测,即动力环境监测,是指对配电房中的动力设备及环境变量进行集中监控。其主要目的是确保配电房设备的稳定运行和环境的适宜性。通过实时监测配电房的温湿度、漏水等环境参数,以及设备的运行状态,动环监测系统能够及时发现潜在的安全隐患,并发... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式