无功功率补偿控制器ck应该调到多少呀

 我来答
Ch陈先生
高粉答主

2020-03-29 · 互联网新手写文章老手
Ch陈先生
采纳数:332 获赞数:141058

向TA提问 私信TA
展开全部

对于需要调节CK值的控制器,根据说明书上调节,上面会有详细的计算说明。还有些控制器是不需要调节ck值的。

ck值的大小和你使用的电容容量和电压等级是有关系的,具体有一个计算公式:

c/k=Q1st/电流互感器变比.ULL.1.732

Q1st:第一段容量

ULL:线电压

电流互感器变比:给控制器输入电流信号的互感器的比值

扩展资料:

功率因数:

功率因数与余弦Φ说它说有功功率比例。因为Φ=1时,没有无功功率损失。增加功率因数以减少无功损耗是该类控制器的最终目标。这种控制方法也很传统,采样、控制也比较容易实现。

1、"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节"灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A。

2、投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。

3、过压保护设量。

4、这种采样方法不仅要保证线路系统的稳定性,不存在振荡现象,还要考虑补偿效应。这是一个矛盾,只能根据具体情况,在现场将参数设置成更好的状态。

即使调整得很好,也无法修复这种方法的缺陷,特别是在线路承受较大负荷的情况下。例:设置输入阈值;因为Φ=0.95(滞后)沉重的负担,即使有大量无功功率损失。

参考资料来源:百度百科-无功补偿器

赛恩科仪
2025-08-07 广告
广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2021年,是全球领先的精密测量仪器供应商和微弱信号检测方案提供商。公司以锁相放大器为核心产品,陆续推出光学斩波器、源表、功率放大器、电化学工作站、电流源等一系列产品。赛恩科仪推出的锁相放大器,覆... 点击进入详情页
本回答由赛恩科仪提供
帐号已注销
高粉答主

2020-02-05 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:15.9万
展开全部

功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。

1、"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。

2、投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。

3、过压保护设量。

4、显示设置、循环投切等功能  这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。

即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大。

参考资料来源:百度百科-无功补偿器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
对镜桃花笑春风L
推荐于2016-01-05 · TA获得超过206个赞
知道答主
回答量:137
采纳率:0%
帮助的人:107万
展开全部
ck值的大小和你使用的电容容量和电压等级是有关系的,具体有一个计算公式:
c/k=Q1st/电流互感器变比.ULL.1.732
Q1st:第一段容量
ULL:线电压
电流互感器变比:给控制器输入电流信号的互感器的比值
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雯啊哒5C
2010-10-09 · TA获得超过246个赞
知道小有建树答主
回答量:641
采纳率:0%
帮助的人:294万
展开全部
对于需要调节CK值的控制器,根据说明书上调节,上面会有详细的计算说明。还有些控制器是不需要调节ck值的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式