无功功率补偿控制器ck应该调到多少呀
对于需要调节CK值的控制器,根据说明书上调节,上面会有详细的计算说明。还有些控制器是不需要调节ck值的。
ck值的大小和你使用的电容容量和电压等级是有关系的,具体有一个计算公式:
c/k=Q1st/电流互感器变比.ULL.1.732
Q1st:第一段容量
ULL:线电压
电流互感器变比:给控制器输入电流信号的互感器的比值
扩展资料:
功率因数:
功率因数与余弦Φ说它说有功功率比例。因为Φ=1时,没有无功功率损失。增加功率因数以减少无功损耗是该类控制器的最终目标。这种控制方法也很传统,采样、控制也比较容易实现。
1、"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节"灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A。
2、投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。
3、过压保护设量。
4、这种采样方法不仅要保证线路系统的稳定性,不存在振荡现象,还要考虑补偿效应。这是一个矛盾,只能根据具体情况,在现场将参数设置成更好的状态。
即使调整得很好,也无法修复这种方法的缺陷,特别是在线路承受较大负荷的情况下。例:设置输入阈值;因为Φ=0.95(滞后)沉重的负担,即使有大量无功功率损失。
参考资料来源:百度百科-无功补偿器

2025-08-07 广告
功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。
1、"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。
2、投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。
3、过压保护设量。
4、显示设置、循环投切等功能 这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。
即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大。
参考资料来源:百度百科-无功补偿器
c/k=Q1st/电流互感器变比.ULL.1.732
Q1st:第一段容量
ULL:线电压
电流互感器变比:给控制器输入电流信号的互感器的比值