我家房子刚装修好!但是电路出现了问题!
我家新房刚装修好。但是电路出现了问题`我们找装修师傅来看了的!但是查不到原因!问题就是电工把双级空开打开!再开任意一组单级空开!另外的7组单级空开全关掉!但是下面的支线都...
我家新房刚装修好。但是电路出现了问题`我们找装修师傅来看了的!但是查不到原因! 问题就是电工把双级空开打开!再开任意一组单级空开!另外的7组单级空开全关掉!但是下面的支线都有火!双级空开的零线也有火!电工试了空开都是好的!请问这是什么原因`?该怎么检修?
展开
4个回答
2014-03-02
展开全部
估计就是总闸 那个双P开关的零线端子上口或下口的线没接好 在检查一下零线排是否接实
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-03-02
展开全部
把所有插座打开,看下是不是,零线和地线接反了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-03-02
展开全部
``零线断了,不会回,所以出现2线都带电·
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-03-02
展开全部
零线和火线接错了,把空开上面零火线重新接一下就好了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?