电脑与西门子s7-300系列plc网线直接连接,怎么设置电脑ip和s7的参数,现在是不知道plc的ip
我直接把网线插在plc上,电脑获得一个ip169.254.195.231,有时候会变,但是169.254不变。该连接有错误,不可用,本地连接图标上显叹号,请详细介绍怎么设...
我直接把网线插在plc上,电脑获得一个ip169.254.195.231,有时候会变,但是169.254不变。该连接有错误,不可用,本地连接图标上显叹号,请详细介绍怎么设置参数,s7 的PG/PC interface 中tcp/ip有好几个,到底是哪个
下面回答的我都会,现在的问题是程序和所有的硬件组态都没有,要从plc中上载程序,这必须的先把网络搞通才行,现在就是不知道怎么连接plc 展开
下面回答的我都会,现在的问题是程序和所有的硬件组态都没有,要从plc中上载程序,这必须的先把网络搞通才行,现在就是不知道怎么连接plc 展开
4个回答
展开全部
IP通信,必须保证前三位一致。
所以你再进行PLC以太网通信时,可将PC电脑的IP手动设置,如改成ip169.254.195.231,PLC改成ip169.254.195.232
所以你再进行PLC以太网通信时,可将PC电脑的IP手动设置,如改成ip169.254.195.231,PLC改成ip169.254.195.232
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
随便哪个都可以。
你可以使用以太网模块的MAC地址进行通讯,在你的PLC的以太网模块属性中进行设置。
你可以使用以太网模块的MAC地址进行通讯,在你的PLC的以太网模块属性中进行设置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用MPI的编程适配器进行组态硬件,然后网络模块才可以用,这个东西是必须的。
本回答被提问者采纳