电脑与西门子s7-300系列plc网线直接连接,怎么设置电脑ip和s7的参数,现在是不知道plc的ip

我直接把网线插在plc上,电脑获得一个ip169.254.195.231,有时候会变,但是169.254不变。该连接有错误,不可用,本地连接图标上显叹号,请详细介绍怎么设... 我直接把网线插在plc上,电脑获得一个ip169.254.195.231,有时候会变,但是169.254不变。该连接有错误,不可用,本地连接图标上显叹号,请详细介绍怎么设置参数,s7 的PG/PC interface 中tcp/ip有好几个,到底是哪个
下面回答的我都会,现在的问题是程序和所有的硬件组态都没有,要从plc中上载程序,这必须的先把网络搞通才行,现在就是不知道怎么连接plc
展开
 我来答
释迦aw
2010-10-09 · TA获得超过757个赞
知道小有建树答主
回答量:186
采纳率:0%
帮助的人:52.8万
展开全部
首先告诉你169.254.XXX.XXX 是微软的私有地址段 由微软买断

他使用在网络设备(计算机)无法获得ip的情况下 即使两个169 网段的设备也无法通讯

你可以将电脑的ip设置为192.168.1.100 将s7的ip设置为192.168.1.101
这两个的ip都选择“使用下面的ip地址” 然后手工输入 不要选择“自动获取”

tcp/ip选择连接网线的那一个 在network address 中输入ip地址
行空天
2010-10-09 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1858万
展开全部
IP通信,必须保证前三位一致。
所以你再进行PLC以太网通信时,可将PC电脑的IP手动设置,如改成ip169.254.195.231,PLC改成ip169.254.195.232
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8b3f90
2010-10-09 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3117万
展开全部
随便哪个都可以。

你可以使用以太网模块的MAC地址进行通讯,在你的PLC的以太网模块属性中进行设置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
niushengqi
2010-10-11 · TA获得超过681个赞
知道小有建树答主
回答量:729
采纳率:0%
帮助的人:606万
展开全部
用MPI的编程适配器进行组态硬件,然后网络模块才可以用,这个东西是必须的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)