为什么停电时先拉线路侧刀闸,送电时先合母线侧刀闸?
1个回答
展开全部
停电先拉线路侧刀闸,送民先合母线侧刀闸,都是为了在发生误操作时,缩小事故范围。具体情况分析如下:
(1)停电时,可能出现的误操作有:断路器尚未断开电源
,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸。另一种情况是,断路器虽已断开,但电工人员操作刀闸时,因走错间隔而错误地断开不应停电的设备。
当断路器尚未断开电源时,误拉刀闸有两种情况:一种情况是先拉母线侧刀闸,弧光短路在断路器内,将造成母线短路;另一种情况是先线路侧刀闸,弧光短路点在断路器外,断路器的保护装置动作跳闸,能切除故障,缩小了事故范围。所以停电先拉线路侧刀闸。
(2)送电时,如果断路器误在合闸位置上,便去合刀闸。有以下两种情况:若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷往线路送电,一旦发生弧光短路,便造成母线故障,人为地扩大了事故;若先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸,等于用线路侧刀闸带负荷往线路送电,一旦发生弧光短路,断路器的保护装置动作跳闸,可以切除故障,缩小了事故的范围。所以送电时先合母线侧刀闸。
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
我晕喔,你讲的是正确的,应该这样操作。 1,停电的原因有多种,比如闪电击中高压线,比如过载跳闸,比如零线中断等,如果不及时断开和设的电源,可能带给设备和人员灾难性的破坏,特别是零线中断,如果接地或设备绝缘不好,可直接导致众多灾难。
恒电位仪...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询