PLC控制步进电机程序

我买了一套PLC和步进电机接好后电机有反应但是程序写进去不转.我新学这个不知道是我程序写错了还是电机或者驱动板有问题请大神给写个最简单的电机驱动程序让电机正转10圈反转1... 我买了一套PLC和步进电机 接好后电机有反应 但是程序写进去不转. 我新学这个不知道是我程序写错了还是电机或者驱动板有问题 请大神给写个最简单的电机驱动程序让电机正转10圈反转10圈 PLC是三菱的FX1N60MT 电机接的是Y0 方向接的是Y1 展开
 我来答
rjw1987
推荐于2016-07-17
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:6.2万
展开全部

根据本人有限的经验,提示你:

  1. 请检查驱动器UVW与电机的三相相序是否有对应上;

  2. 检查电机是否已经使能;

  3. 检查脉冲输入的电压等级是否给对了;

  4. 如果确定接线都没有问题,请检查程序是否出错,启动信号是否用了脉冲形式而缺乏自锁导致脉冲输出中断?

  5. 检查驱动器细分是否已经设定好,细分直接影响你要达到的转动量,电机所转的圈数跟你的细分设定与脉冲量有关系。

以上希望对你有帮助,其实要电机动起来程序只要几步就好了,仔细检查软硬件!!!

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
x11xuu
2014-06-13 · TA获得超过597个赞
知道小有建树答主
回答量:570
采纳率:0%
帮助的人:523万
展开全部
直接用PLSR指令在Y0输出脉冲就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
绿地蓝天白云
2014-06-12 · TA获得超过1828个赞
知道大有可为答主
回答量:2833
采纳率:70%
帮助的人:424万
展开全部
脉冲输出口是Y0 旋转方向是Y4
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhj00212
2014-06-13 · TA获得超过160个赞
知道小有建树答主
回答量:516
采纳率:50%
帮助的人:131万
展开全部
多看看基础知识吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)