1.一台10KW三相电动机电源为50HZ转子额定转速为2930r/min求而定转差率?怎么求请说出它的公式及结果2.计算某电力变压器一次侧电压为10KV,二次侧电压为40... 1.一台10KW三相电动机电源为50HZ 转子额定转速为2930r/min 求而定转差率?

怎么求 请说出它的公式 及结果

2.计算某电力变压器一次侧电压为10KV,二次侧电压为400V 问该变压器变比是多少

公式?结果?

3.单相配电屏上装有电流表、电压表和功率表,线投入运行后 I=150A V=230V P=25KW 计算负荷的功率因数?如果补偿到1 必须装多少微法拉的电容器?

公式 结果为什么?

4.有一只穿心式CT已知其二次匝数为40匝并安有5A电流表 若将负载电源在绕上2匝后 电流表为3A 试求负载电流为多少按?

公式?结果?
展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2010-10-09 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
1》S=(n-n1)/n=(3000-2930)/3000≈0.23=2.3%
2》10/0.4=25
变比:25:1
3》有功电流:25/0.23≈109A
功率因数:S=109/150≈0.73
如果将功率因数补偿到1时,需电容量:
C=(3183×I×sinφ)/U
sinφ=根号(1-COSφ平方)
C=[3183×150×根号(1-0.73×0.73)]/230≈1419(μF)
4》原变比:40/1,原一次侧额定电流:
40×5=200(A)
即:200/5=40倍
若一次线绕上2匝,则变比:
200/(5×2)=20(倍)
电流表为3A时,负载电流:
3×20=60(A)