电缆串联谐振实验电抗的选择
我们经常做10KV,35KV电缆的串联谐振实验,我想知道如何来判断我的电抗器的个数,如何判断并联还是串联!...
我们经常做10KV,35KV电缆的串联谐振实验,我想知道如何来判断我的电抗器的个数,如何判断并联还是串联!
展开
4个回答
展开全部
在选择电抗器的规格时,有几个重点参数是要考虑到位,才可以确定电抗器是否可以达到耐压试验的要求。阻抗电压降:阻抗电压降是指XHZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在1-4%左右。
电感量的选择:电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
输出电抗器电感量的选择主要是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
测量时要注意两点
1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
2、确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的。
铭普光磁
2024-12-31 广告
2024-12-31 广告
作为东莞铭普光磁股份有限公司的工作人员,对于电感元件有一定的了解。电感元件的功率通常以单位瓦特(W)表示,表示电感在单位时间内转换或储存的能量。电感的功率大小取决于电感中的电流和电压,以及电感的损耗情况。通过增加电感的直径和线圈数、选择合适...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
设备组合
试品 电抗器90kVA/45kV
六节 激励变压器输出端选择
满足10kV/300mm2电缆, (试验电压22kV,试验时间5min) 长度750m以下 使用电抗器一节 1.5kV
长度750~1500m 使用电抗器二节并联 1.5kV
长度1500~2250m 使用电抗器三节并联 1.5kV
长度2250~3000m 使用电抗器四节并联 1.5kV
满足35kV/300mm2电缆, (试验电压52kV,试验时间60min) 长度500m以下 使用电抗器二节串联 3kV
武汉武高电测
WDXZ变频串联谐振耐压装置
长度500~1000m 使用电抗器二节串联二组 3kV
满足50000kVA/35kV以下变压器, (试验电压68kV,试验时间1min) 使用电抗器五节串联 3kV
满足35kV变电站系统, (试验电压100kV,试验时间1min) 使用电抗器四节串联 5kV
推荐于2016-12-02
展开全部
设备组合
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
11111165654654654654465111111111116616161111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询