自动喷水灭火系统主要有几种类型
一、自动喷水灭火系统分类:
1、自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。
(1)按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;
(2)按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水—泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水—泡沫联用灭火系统之分。
2、湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报
警时自动启动。民用建筑大多都为湿式系统。
二、各系统适用范围:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
三、各系统特点比较
1、干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。
干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。
2、预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使 管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 系统在雨淋阀之后的管道内,平时充满低压气体,火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使 水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。
3、 预作用系统的主要特点是:
(1)与湿式系统比较, 这种系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充低压空气或氮气,或是干管。只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,使管道充水变成湿式系统。管网平时无水,可避免因系统破损而造成的水渍损失。
(2)另外这种系统有早期报警装置,能在喷头动作之前及时报警,以便及早组织扑救 ,相比之下,湿式系统必需在喷水后才报警。
2019-09-17 · 物联网物业消防安全管理解决方案提供商
自动喷水灭火系统是消防系统中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。
1.湿式自动喷水灭火系统 该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
2.甲干式自动喷水灭火系统 由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。 该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。
3.干湿式自动喷水灭火系统 干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。
4.预作用自动喷水灭火系统 该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。 该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。
闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统等,
开式系统包括雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统等。
自动喷水灭火系统
广告 您可能关注的内容 |