有几个问题不明白的!
1.图纸上说连接火灾显示器的是一根电源线和一个rs485通信线,这个通信线与联动中的信号线是一样的吗?2.每个楼层联动系统中都有一个配电箱加一个输入输出模块,这个配电箱是...
1.图纸上说连接火灾显示器的是一根电源线和一个rs485通信线,这个通信线与联动中的信号线是一样的吗?
2.每个楼层联动系统中都有一个配电箱加一个输入输出模块,这个配电箱是强切非消防用电的作用吗?这个配电箱是各层总配电箱吗?如果是,但我看到配电系统图里,有些配电箱是直接接到配电房里面的,那怎么强切呢?
3.火灾报警控制器就是消防主机是吗?火灾报警控制器接的220v消防电源,一主一备,火灾报警系统中模块,火灾显示器,探测器等用的是24V电源,一主一备,主电源为消防电源220v降为24V,备用电源为dc24v,是这样吗?
4.配电系统图中,各层照明和动力系统都有一个脱扣器引至火灾监控主机,应该是作为火灾时强切用的!空调室外机配电箱没有引至火灾监控主机,而且这些配电箱都是接到配电房的,这个不用强切吗?
谢谢! 展开
自动报警及联动控制主机是用一组AC220V电源线,是从防控制室的双电源专用配电箱引来的;其实他是双电源的。很多自动报警设备系统中,设备间的数据线都只用一根RVS-2*1.5的导线就可以了,也就是用的线跟信号总线用的导线是一样的。
要看这个配电箱是做什么用的,是应急照明配电箱,火灾时就要强启;是非消防电源配电箱,火灾时就要强切。你提供的图我看不出来,只能给你讲个原则。
火灾报警控制器就是我们常说的消防主机;火灾报警控制器接的是220v消防电源,还另接一组备用直流电源,象UPS电源一样无间断自动切换;火灾报警系统中模块,火灾显示器,探测器等是用的DC24V电源,由消防主机提供;主电源为消防电源AC220v变降为DC24V,备用电源是DC24v。
配电箱内的电气火灾监制系统一般情况都不跳开关,只是报警.;是不是要跳断路器要看你的系统图,你传的图看不出来,非消防电源火灾时是要强切的!空调机属于非消防电源,火灾时是要强切的。
来自:求助得到的回答