三相异步电动机7.5千瓦,请问用多大的电线!三相电都要承担7.5千瓦,还是7.5÷3来计算电线大小
三相异步电动机7.5千瓦,请问用多大的电线!三相电都要承担7.5千瓦,还是7.5÷3来计算电线大小?请大师回答的具体一点谢谢!在线等...
三相异步电动机7.5千瓦,请问用多大的电线!三相电都要承担7.5千瓦,还是7.5÷3来计算电线大小?请大师回答的具体一点谢谢!在线等
展开
展开全部
380伏电压,7.5千瓦电机,工作电流约15A,启动电流约60A
计算:P=1.732*U*I*cosφ*η
P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95
电流一般采用估算,每KW约2A
15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。
但距离要是远了,导线就要加粗。超过30米的话,就要用4平方的铜线,超过50米用6平方超过100米用10平方。
铜铝线不一样,铝线应比铜线大一号(乘以1.5倍)。
电机的额定总功率是7.5KW,三相交流电压是在每一时总是高电位向低电位流动,相位差就是60度,三相电位在某一时刻是永远是会是相等的。当一时刻A是高电位,B,C是低电位(这时BC并不一定是相等的电位),哪么A就会向BC流动,产生A相做功,相对来B在高电位时AC又是低电位哪么电流就会从B流向AC......,如此交替。
所以三相电机是三相来完成,只有一相没有回路是不会产生电流的,也就是不会做功,当然单相电做的功是加有零线,产生电位差。
请问如果线路过长,电线型号加大,空开的型号需要加大吗?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询