高压开关柜按断路器的安装方式有哪两大类?什么是五防?
3个回答
上海沪工电器厂
2024-11-30 广告
2024-11-30 广告
熔断器式隔离开关是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。
条形熔断器式隔离开关简称条形开关,条形隔离开关是一种通常配合熔断器使用,充分利用熔断器的保护特性曲线,实现对电缆和线路...
点击进入详情页
本回答由上海沪工电器厂提供
2016-01-21 · 知道合伙人游戏行家
xuchaoLOVElidandan
知道合伙人游戏行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人游戏行家
采纳数:5744
获赞数:57829
毕业于山东科技大学,本科学位,09年从业经验,擅长电气专业与中国象棋游戏,曾获得中国象棋一级棋手!
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
(1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
(2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
高压开关的五防:
1:防止带负荷分,合隔离开关。
2:防止误入带电间隙。
3:防止跑错间隔,误分,误合断路器。
4:防止带电挂接地线。
5:防止带电接地线合断路器。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询