压力变送器给plc4~20ma信号 乱变不稳 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 压力变送器 信号 plc4 不稳 搜索资料 2个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? zh068543 推荐于2018-03-07 · TA获得超过697个赞 知道小有建树答主 回答量:574 采纳率:0% 帮助的人:287万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 出现这种情况首先应查看变送器上压力数值是否乱变,如果是有可能是以下情况引起的。压力源本身是一个不稳定的压力,是不是压力源有周期性的波动。仪表或压力传感器抗干扰能力不强,周边有周期性的干扰波动。传感器本身在周期性振动很厉害,导致压力不稳定。压力传感器本身故障造成压力波动。压力变送器上海蒙晖。如果有使用争产的压力变送器替换一下,看是否还会出现这种情况,如果不会就是压力变送器的问题。如果压力变送器显示数据正常,应该是线路问题,屏蔽线周边是否有干扰,电柜内是否有干扰信号,是否安装了屏蔽隔离珊,检查线路即可。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 广州格芬电子科技有限公司广告2024-11-13plc控制系统编程一个解决室内集中控制问题有可编程按键和调节旋钮可按实际情况设置plc控制系统编程可自编程www.gf8848.cn 疯狂小鸟ZXD 高粉答主 2016-07-21 · 每个回答都超有意思的 知道大有可为答主 回答量:1.3万 采纳率:96% 帮助的人:2947万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 先看被测的压力稳不稳,如果被测的压力都不稳,输出模拟量信号不稳就对了。再看供电电源稳不稳,供电电源不稳或者电压过低,输出信号也不稳定。测量时,最好是在变送器侧的接线处,变送器一般都能拆开,直接量里面,免得电线过长导致电磁干扰。如果都不是,那么你就可以换变送器了。望采纳。。。。。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容plc-全新原装正品-大量备货公司主要经营各类电子,传感器,PLC等等系列电子产品迅速交货,免费咨询~~~www.szlixingkeji.cn广告plc-各种型号-报价公司主要经营欧姆龙所有电子,传感器,PLC等等系列电子产品迅速交货,免费咨询~~~www.szlixingkeji.cn广告信号变送器-20年技术沉淀-优质供应商-信号变送器价格适应,出货快,精度高,输出稳定,型号齐全,支持定制,五年质保尚量是一家集研发,生产,销售于一体的科技创新型企业www.slsensor.cn广告 其他类似问题 2022-09-10 压力变送器输出总是20mA是什么故障 2016-10-22 485压力变送器,plc采集的信号显示在屏幕上,是特别不稳定的数值,一直 1 更多类似问题 > 为你推荐: