发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏 这句话有错吗,为什么呢? 10
5个回答
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
你是要问线路保护的判定原理吗?这个分析起来要参考接地或短路状态。实际运用中需要结合线路及短路点正负序阻抗分析。简单教你一下: 故障发生表现以下情况 一、单相接地短路。 1、出现负、零序分量; 2、序网构成中正、负、零序分量串联,也即在正序的...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。谐振过电压分为以下几种: (1) 线性谐振过电压 谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。 (2) 铁磁谐振过电压 谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。 (3) 参数谐振过电压 由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd ~ Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
错误。发生"非线性"谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,而并不是"线性"谐振过电压。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-08-09
展开全部
发生谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
线性谐振过电压是由不带铁芯的元件产生的,所以说电压互感器铁芯严重饱和肯定是错误的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: