位移角超限采取什么措施,才能如何解决? 谢谢

我采用的结构类型是框架结构,增大柱截面在一定范围内是有用的,但是增大到一定值以后,就不起作用了。后来,我通过增大梁截面,位移角超限问题解决了,但是我不知道为什么加大梁截面... 我采用的结构类型是框架结构,增大柱截面在一定范围内是有用的,但是增大到一定值以后,就不起作用了。后来,我通过增大梁截面,位移角超限问题解决了,但是我不知道为什么加大梁截面会起作用呢?谢谢! 展开
 我来答
教育小百科达人
2019-08-14 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:457万
展开全部

适当增加整楼的刚度,适当增加框架柱的截面、或适当增加剪力墙的长度或厚度。

层间最大水平位移Δu指第i层的Δu/h指第i层和第i-1层在楼层平面各处位移差ΔUi=Ui-Ui-1中的最大值,这里的Ui是各楼层的层间位移。

抗震设计时应采用按多遇地震考虑的各振型下位移的平方和开平方(SRSS法)或完全方根组合(CQC法)是计算结果而不是“规定的水平力”作用下的计算结果。

扩展资料:

由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生扭转,所以符合刚性楼板假定的高层结构的最大层间位移往往出现在结构的边角部位,因此应注意加强结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构的侧移变形。同时在设计中,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证。

利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到层间位移角超过规范限值的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。

参考资料来源:百度百科--层间位移角

yaoyuan0106
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1555个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:403万
展开全部
位移角超限就是说楼整体位移太大,也就是说整个结构的刚度不够,在地震作用下产生的位移太大。解决办法就适当增加整楼的刚度,适当增加框架柱的截面、或适当增加剪力墙的长度或厚度,或者适当增加楼板厚度、适当增加框架梁截面也是有一定效果的。你试试,或者多种措施结合,看问题是否解决,也不要增加太多,刚度也不宜太大。如果不明白再找我