混凝土强度评定表怎么填写,标养和同条件都要评吗?系数是多少? 10
3个回答
石经理
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
1、有不一样的表格,里面最后计算评定强度时候的公式不一样; 2、建议从网上下载一个成品评定excel表格,里面的公式都是做好的,你只需要填个强度就可以了; 3、如果想认真研究一下,请参考《GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
2019-10-29
展开全部
立方体抗压强度标准值fcu,k不能乘以系数1.1,同条件要乘以系数1.1,这个见“混凝土施工质量验收规范GB50204-2002”,新标准“混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010”中规定非统计法合格评定系数小于C60时取1.15
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一、试块强度决定了结构模板拆除的时间,混凝土结构模板在底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,设计无具体要求时,混凝土强度应符合规定的混凝土强度要求,构件类型、构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率。
二、普通混凝土采用硅酸盐和普通水泥配制时应为设计的棍凝上强度标准值的30 %,采用矿渣水泥配制混凝土时,应为设计标准值的40%,但混凝土等级C10及以下时,不得少于5.OMPa ;防冻剂的,当室外最低气温不低于? 巧℃时不得少于4.0 MPa 。
二、普通混凝土采用硅酸盐和普通水泥配制时应为设计的棍凝上强度标准值的30 %,采用矿渣水泥配制混凝土时,应为设计标准值的40%,但混凝土等级C10及以下时,不得少于5.OMPa ;防冻剂的,当室外最低气温不低于? 巧℃时不得少于4.0 MPa 。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询