高压开关综合测试仪有哪些技术参数

请详细些,说一下使用条件... 请详细些,说一下使用条件 展开
 我来答
百度网友3300f4f
2017-04-19 · 超过38用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:93
采纳率:83%
帮助的人:60.9万
展开全部
您好,高压开关综合测试仪也叫高压开关机械特性测试仪,意联YKG-5018高压开关综合测试仪技术参数如下:
1、开关操作电源(供电电源):30—260V(≤10A);
2、同时测试断口数:≤6;
3、最大测量速度:不大于20m/s,精度:0.01m/s
测量行程:不大于1000mm,精度:±0.1mm
最大测试时间:99.99s,分辨率:0.1ms
最小动作同期差0.1ms ,测试六通道,测速一通道
输出显示分合闸曲线、各个断口分合闸波形。
输出方式:大屏幕液晶显示、全汉字输出,面板式打印机
4、回路电阻测试电流:100A/200A
回路电阻测试精度:±0.5%±5RDB
回路电阻测试范围:0-20000µΩ
5、低操作电压测试精度:0.1V
6、开关磨合次数:0-9999次
7、磨合操作时间间隔:1-99S
工作条件:
电源:AC220±10%,频率50HZ;
工作环境温度:-10℃~40℃;
相对湿度:〈80%。
苏州裕登电子科技有限公司
2023-08-27 广告
作为苏州裕登电子科技有限公司的工作人员,我推荐以下几家安规耐压测试仪生产厂家:1. 苏州裕登电子科技有限公司:该公司生产的安规耐压测试仪精度高、稳定性好,适用于各种电子产品的安全检测,并提供全面的售后服务。2. 深圳市宝安区金达成电子设备有... 点击进入详情页
本回答由苏州裕登电子科技有限公司提供
武汉龙电电气
2017-08-01
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1879
展开全部
你好,高压开关综合测试仪主要可以测量普通断口的断路器、带合闸电阻的断路器、带石墨触头的断路器、动态电阻测量以及双端接地方式测量特高压GIS断路器等功能。主要技术参数可以参考龙电GKC-H系列的高压开关综合特性测试仪。其主要参数如下:
1.时间测量:
12路 固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
内触发测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
外触发测试范围:0.1ms~200s,分辨率:0.1ms,
在200ms以内准确率:(0.1%t±0.05)ms
2. 合闸电阻测量:
6路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸电阻投入时间、电阻值
3. 测量范围:30~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字
4. 双端接地开关测量:
3路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
合闸(分闸)弹跳时间及波形
5. 回路、动态电阻电流:1000A
回路电阻测量范围: 0-2000uΩ
动态电阻测量范围:0-200mΩ
6、石墨开关测量
7. 重合闸测量:合分、分合、分合分
8.速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
9. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器 0.001~20.0m/s
0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
10.行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
超程
11.行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm
加速度传感器测量范围:0-600mm,分辨率:0.1mm
360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm
直线传感器:300mm,测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配)
直线传感器:500mm,测量范围:0-500mm,分辨率:0.1mm(选配)
直线传感器:1000mm,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm(选配)
激光传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配)
12. 线圈电流测量范围:0~40A,最小分辨率:0.01A。
13.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
14.内触发电源:输出DC15~260V连续可调
输出电流:220V电压以下≤ 20A(短时),110V电压以下≤ 30A(短时)
15.外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时)
16. 隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC20~260V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号最大采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
17.主机体积:380×280×170mm
18.使用环境: -20℃~+50℃
19.相对湿度:≤90%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
国电西高456
2019-04-24
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:5.6万
展开全部

高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题,我们开发了GDKC-12A 高压开关动特性测试仪。

性能和特点

性能

  • 时间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。

  • 重合闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。

  • 弹跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形; 每断口的分闸反弹幅值。

  • 速度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。

  • 行程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。

  • 电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。

  • 动作电压:机内提供DC0~300V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。

    特点

  • 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。

  • 超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。

  • 通用测速传感器(选配),直线行程速度传感器,旋转测速传感器,安装极为方便、简捷。

  • 开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。

  • 主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。

  • 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。

  • 中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。

  • 仪器配有数据分析管理软件,可与PC机联机操作,试验结果可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。

  • 技术指标

    使用环境

  • 输入电源:220V±10% 50Hz±10%

  • 大气压力 86~106kpa

  • 温度:-10~40℃

  • 湿度 ≦80%RH

    安全性能

  • 绝缘电阻 >2MΩ

  • 介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。

    基本参数

  • 时 间:

    量程 25000.0ms 最小分辩率0.01ms

    误差 250 ms档位 0.01ms±1个字

    2500 ms档位 0.1ms±1个字

    25000 ms档位 1ms±1个字

  • 速 度:

    量程  20.00m/s 分辩率0.01m/s

    误差  0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字

    2m/s以上 ±0.2m/s±1个字

  • 行程:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9db76d8
2019-04-30 · 贡献了超过188个回答
知道答主
回答量:188
采纳率:0%
帮助的人:14.3万
展开全部
GDKC-12A基本参数:1、时 间: 量程 25000.0ms 最小分辩率0.01ms
误差 250 ms档位 0.01ms±2个字
2500 ms档位 0.1ms±2个字
25000 ms档位 1ms±2个字
2、合闸电阻:量程 10 KΩ 分辨率 1Ω (选配功能-B有此功能)
3、石墨触头:量程 250 ms 分辨率0.1ms(选配功能-C有此功能)
4、速 度: 量程  20.00m/s 分辩率0.01m/s
误差  0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
2m/s以上 ±0.2m/s±1个字
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陕西意联杜荣昌
2018-06-28
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:2878
展开全部
高压开关综合测试仪主要可以测量普通断口的断路器、带合闸电阻的断路器、带石墨触头的断路器、动态电阻测量以及双端接地方式测量特高压GIS断路器等功能。
YKG-5018 集成了回路电阻测试,机械特性测试,低操作电压测试,可以遥控操作,带电脑接口。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式