消防喷淋喷头型号有哪些
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
扩展资料:
消防喷淋头安装的4个要点:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
洒水喷头在热的作用下按预定的温度范围自行后动或根据火灾信号由控制,设备后动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头,溅水盘在喷头的顶端’能使水流分洒成规定的洒水形状的元件,框架指喷头的支撑臂及其连接部分。
参考资料:百度百科-消防喷淋头
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
扩展资料
一般规定
1、喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
2、布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
3、喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
4、在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
洒水喷头的型号规格由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成。ZSTZ是直立型喷头的代号。其他型号代号如下:
通用型喷头:ZSTP
下垂型喷头:ZSTX
直立边墙型喷头:ZSTBZ
下垂边墙型喷头:ZSTBX
通用边墙型喷头:ZSTBP
水平边墙型喷头:ZSTBS
齐平式喷头:ZSTDQ
嵌入式喷头:ZSTDR
隐蔽式喷头:ZSTDY
干式喷头:ZSTG
快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K”、“T”并以“﹣”与性能代号间隔,标准响应喷头在性能代号前不加符号;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“﹣”与性能代号间隔。