展开全部

380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,

如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。

单相电电线就要用大一些,你可以用三根240平方电缆线并联使用

钟采春乾远
2019-07-09 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:32%
帮助的人:594万
展开全部
120kw功率计算如下:
三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
120kw/380/1.732/0.85=214a。
经查电缆电流对照表,120kw负载至少要选择95平方的铜芯电缆线。