谐波情况下如何补偿无功?

 我来答
萌萌哒哒669
2017-12-25 · 超过32用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:66%
帮助的人:29万
展开全部
谐波情况下一般会出现两个问题,一个是滤波问题,另一个是补偿问题。如果用户和供电局对谐波问题不是很重视,或者谐波对企业的生产活动影响还不大,可以只考虑补偿问题。在这种情况下,补偿的目的通常是要避免供电局的力率罚款。
有谐波和面临力率罚款的用户一般是大用户,其无功缺额也大,补偿柜可以采用简捷的等容量循环投切方式。每一补偿支路串联有电抗器,电抗器容量要与电容容量相匹配,使之在系统出现的各次谐波情况下呈现感性。具体步骤如下:
1. 测量并计算出各次谐波电流的含量和需要的无功补偿量;
2. 确定每一支路补偿容量,再确定对应的电抗器容量;
3. 效验流过补偿支路的最大电流量是否超标,效验理论的补偿效果; 对大多数情况而言,谐波是不可忽视的,它会造成设备损耗增大、保护误动、系统谐振、产品不合格等很多问题,所以滤波常常是必须的选择。
设计滤波柜的步骤大致如上,不同的是滤波柜是根据谐波含量设计各次滤波器,并需要对各种运行工况进行谐振效验,避免出现谐波放大情况。
如果您现在碰到此类问题,可以和许继信息联系。