Pe是设备容量,设备容量也称为安装容量,它是计算范围内安装的所有用电设备的额定容量或额定功率(设备铭牌上的数据)之和(但应剔除不同时使用的负荷),是配电系统设计和计算的基础资料和依据。

Kx是需要系数,直接影响到负荷的计算结果,关系到变压器容量的选择。特别对于一些大面积的住宅小区,需要系数的选择不同,变压器容量可能相差一个等级,甚至更大。

Pjs是计算容量,计算容量是一个假象的持续负荷,其热效应相当于同一时间内实际变动的负荷的最大热效应。

Ijs计算电流。

它们之间的关系如下:

Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压

扩展资料

配电箱工作原理

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

参考资料:

百度百科-计算容量

百度百科-设备容量

晓网科技
2024-10-17 广告
电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V。模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW  B无线模块工作时平均功耗 130-135mW  C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW。发射功率:100mW  天线功率:1dBm  ... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
zwclsa
推荐于2019-08-11 · TA获得超过6444个赞
知道小有建树答主
回答量:62
采纳率:100%
帮助的人:4.7万
展开全部

Pe有功功率

Kx需要系数

Pjs计算功率

Ijs计算电流

还有CosΦ表示功率因数。它们之间的关系如下:
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。

Pe=25KW Kx=1 CosΦ=0.85 求Ijs?

Ijs=Pe*Kx/(1.732*u*cosΦ)=25*1/(1.732*0.38*0.85)=44.6878642A

U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。
Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得。Kc
是负荷系数。

什么是线电压和相电压?

对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压
的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。R(阻燃)-YJV(聚乙烯交联聚氯乙烯护套 )-0.6/1KV (交联聚乙烯绝缘电力电缆 .指线间和线与外皮人耐压.线电压为1KV,向电压为0.6KV;)5*4线径CT(沿桥架敷设)/SC25(钢管敷设直径25)/WC(沿墙体暗敷)/FC (沿地面暗敷)。4*25+16:4芯25平方毫米,加一芯16平方毫米的线;4+1共5芯,安全载流量为110A。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f4dbd7f
2018-10-21 · TA获得超过1.4万个赞
知道答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部

Pe是额定功率,Kx是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流。

它们之间的关系如下:

Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。

扩展资料

《配电箱系统图》中各类符号标注:

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号。3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆。

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC  0.78KW 照明: 

C65N为断电器型号。

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。

3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的。

SC15:穿直径15mm的钢管。

CC:暗敷设在屋面或顶板内。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
醉笑弃854
2017-12-27 · TA获得超过175万个赞
知道顶级答主
回答量:64.5万
采纳率:53%
帮助的人:3.3亿
展开全部
依次为:Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。 还有CosΦ表示功率因数。
它们之间的关系如下:
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。