单片机RS485多机通信, 从机可接收到主机的数据, 主机无法接收到从机返回的数据.

单片机使用是MAX485芯片,总线上有20+个从机,从机中R20,R22,R18是没有上件的.单点1对1调试都OK.... 单片机使用是MAX485芯片, 总线上有20+个从机, 从机中R20, R22, R18是没有上件的. 单点1对1调试都OK. 展开
 我来答
shacat200d38
2018-07-12 · TA获得超过4470个赞
知道大有可为答主
回答量:9799
采纳率:61%
帮助的人:2498万
展开全部

数据手册上Figure21 只有两个R20,其它487都没有

lycdl
高粉答主

2018-07-12 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:94%
帮助的人:4926万
展开全部
R18,R22都焊上。在总线的两端各加一个120殴的终端电阻,就是那个R20,不能每个从机都加。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式