松下空调定时灯一直闪烁开不了机是什么原因,该怎样
1、是有故障了,指示灯闪烁是在报警,断电是给主板复位,再开空调正常工作,说明前面的报警是软故障,不定时产生。具体有什么故障需仔细检查才知道。
2、现在的空调都有防霉功能,关机以后,室内机还会持续工作几分钟,把室内机蒸发器上的水分吹干以后才会停。
解决方法:
检修时,打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常。
通电观测继电器RL301、RL302、RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是RL304不能吸合,致使220V电源电压未加至压缩机。
为查找RL304不能吸合的原因,在通电状态下,用万用表电压挡测Q301饱和导通NE555③脚为低电平,正常;约3分钟后再测NE555③脚仍为低电平,而正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,结果发现该IC的⑥、⑦脚电压为5`'且不稳定。经查发现⑥、⑦脚外接电容C302内部漏电,将C302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换0302后机器故障排除。
扩展资料:
松下空调故障代码:
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
H11:室内外通讯异常通讯异常收发信息不成功开始运行1分钟以后室内单独送风运行。
H14:室内吸入气温传感器异常断线短路 10/40秒连续5秒钟。
H15:压缩机温度传感器异常断线短路 10/40秒连续5秒钟。
H16:室外CT断线异常断线 10/40秒、周波数。
H19:室内 风扇 电机锁死异常锁死电流。
H23:室内热交换器温度传感器A异常断线短路 10/40秒连续5秒钟周波数、风量固定(制暖时停止)。
H24:室内热交换器温度传感器B异常。
2024-02-29 广告
2020-05-05 · 知道合伙人教育行家