PLC 的堆栈指令和主控指令有什么区别

我有一本书上面说电路中的一组支路有公共触电又各自有专用触点时可以使用堆栈指令来编程,但是主控指令是许多线圈同时受一个或一组触点控制的情况时用的。如果这样的话有很多时候一些... 我有一本书上面说电路中的一组支路有公共触电又各自有专用触点时可以使用堆栈指令来编程,但是主控指令是许多线圈同时受一个或一组触点控制的情况时用的。 如果这样的话有很多时候一些电路可以用堆栈指令又可以用主控指令啊,是不是的啊,大侠们,帮帮小弟我吧,我是个新手。 展开
 我来答
百度网友b936f88a
推荐于2018-03-03 · 知道合伙人教育行家
百度网友b936f88a
知道合伙人教育行家
采纳数:15505 获赞数:379087
爱好日语,电脑和电玩,现任燃气公司操作人员。

向TA提问 私信TA
展开全部
MC /MCR指令:主控/主控复位指令。
MPS/MRD/MPP指令:进栈/读栈/出栈指令。
指令说明:
1.MC主控是公共串联触点的连接。
2.MCR主控复位是公共串联接点的清除。
3.在可编程控制器中有11个存储器,它们用来存储运算的中间结果,被称为栈存储器。使用1次MPS指令又将此时刻的运算结果送入栈存储器的第1段。再使用MPS指令,将此时刻的运算结果送入栈存储器的每1段,而将原先存入的数据依次移到栈存储器的下一个段。
4.使用MPP指令,各数据按顺序向上移动,将最上段的数据读出,同时该数据就从栈存储器中消失。
5.MRD是读出最上段所存储的最新数据的专用指令,栈存储器内的数据不发生移动。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有以下基本参数:1. 工作频率:72MHz2. 外部时钟:最高可达120MHz3. 存储器容量:64K bytes4. 数据总线宽度:32位5. 输入/输出端口... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
xczx1988
推荐于2017-12-16 · TA获得超过296个赞
知道答主
回答量:172
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
是三菱的吧?主控指令是给主程序单独做的小程序用的…推栈指令当电路遇到有先后顺序的时候用的…
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-10-12 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
三菱系列PLC:
CCD S. D. n.
这条指令将从源的头地址开始,访问一个字节(8位)数据堆栈,同时检查同等的垂直位模式和算出数据堆栈个数。将模式和个数这两部分数据保存到目标处(D)。

有关命令如果不明确,可以在GX Developer中直接输入该指令,然后点击帮助查看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f5028c5
2010-10-12 · TA获得超过914个赞
知道小有建树答主
回答量:664
采纳率:0%
帮助的人:391万
展开全部
学这个没用 梯形图下 没什么堆栈的 语句表的编程 现在用的人不多了