为什么进线电缆选用4x25+1x16的不选用5x25的 10
3个回答
展开全部
保护地的线截面大于等于相线的1/2就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单来说:
①根据负载,按照零线电流大小,
多数是三相的用4×25,单相多数5×25;
②确保①的前提下,节约原则。
①根据负载,按照零线电流大小,
多数是三相的用4×25,单相多数5×25;
②确保①的前提下,节约原则。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011 3.2.4表,电缆截面>16≤35的电缆保护导体用16就可以。
本回答被网友采纳