接地线的方法和标准
大家好,我在厂里自己接了根地线,接到配电柜的外壳上啦,用电源检测器http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduim...
大家好,我在厂里自己接了根地线,接到配电柜的外壳上啦,用电源检测器http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B5%E7%D4%B4%BC%EC%B2%E2%C6%F7&in=13530&cl=2&lm=-1&pn=1&rn=1&di=2837313000&ln=1&fr=&ic=0&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&fb=0测得显示有地线,但不知能否保证地阻符合规定,请问高手有什么方法检测吗,谢谢
展开
展开全部
安装形式:安装室内电线可采取明装和暗装两种形式。明装是沿墙壁、天花板表面、桁梁、屋柱等处敷设,家庭自行明装时千万不可挤压和过分折叠电线,一定要注意固定牢靠。暗装则是在墙壁内、天花板内等地方敷设,但暗装必须由专业人员操作。
连线方式:敷设电线时应尽量避免接头,因为接头处容易产生较大的电阻,导致发热。如果实在需要接头,应按正确的方法进行,且在接头外用绝缘胶布缠紧。
接地线注意事项
接地线在使用过程中不得扭花,以防损伤软铜线绝缘护层。
接地线严禁用缠绕的方法进行连接,这是因为接触不良在通过短路电流时会因过热而过早地烧断,接触电阻大,在流过短路电流时将有较大的电压降加到检修设备上,这是很危险的。因此短路线部分必须使用完好的专用线夹固定或牢靠地接触于导线,同时用专用的夹具固定在接地体上。
接地线装设过程中,人体不得接触接地线或未接地的导线,以防感应电触电。
以上内容参考 百度百科-接地线
展开全部
接地线标准
1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线。;
2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制作而成的,并且它的面积不能小于0.75平方米,厚度也不能小于5毫米;
3.接地线的电阻值不能大于2Ω;
4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成,或者也可以用横截面不小于100平方毫米的镀锌铁线制成,也可以用厚度不小于4毫米以及横截面不小于100平方毫米的扁钢制成;
5.危险的电气设备的金属外壳和接地母线或者是局部的接地极直接的连接线必须使用横截面不小于25平方毫米的软铜线,或者是横截面不小于50平方毫米的镀锌铁线,也可以使用厚度不小于5毫米以及横截面不小于50平方毫米的扁钢制成;
6.在连接接地母线和接地极的时候,要使用焊接的方法,或者是用直径大于10毫米的镀锌螺栓和用来防止松懈的装置进行连接。
首先要保证你厂里的电柜接地线要良好,单位工厂里的接地要多处重复接地,要想检验有专门的检测仪器的,是接地电阻测试仪。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
必须采用专业的接地电阻测试仪进行电阻测试。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm , 圆钢直径不应小于 18 mm 。 垂直接地极的长度宜为 2500mm 。
水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。 水平接地线的 长度为 10m 。
在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。(石家庄科锐电气有限责任公司)
(二)垂直接地极的间距宜为 5m 。
(三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于 0.8m。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方
(四)在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻宜采用下列方法:
1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。
2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
3 、采用降阻剂。
4 、换土。
(五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于3m 时应采取下列措施之一:(石家庄科锐电气有限责任公司)
1 、水平接地线局部深埋不应小于 1m ;
2 、水平接地线局部应包绝缘物,可采用 50 — 80 mm厚的沥青层;
3 、采用沥青碎石地面或在接地装置上面敷设 50 — 80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体 2m 。
