③ 避雷带安装

1、平正顺直,美观无扭曲。

2、距建筑完成面高度一致,为150mm。

3、转弯平滑,无尖锐菱角。


④ 引下点焊接

1、焊缝饱满,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等。

2、引下线与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。

3、避雷带与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。


⑤ 焊接防锈处理

1、刷防锈漆前,焊渣药皮处理干净;如有锈蚀,除锈至圆钢原色。

2、油漆须为防锈漆,颜色一般为银色。

3、防锈漆涂刷均匀,无遗漏。



3

常见质量通病

1、材料不符合要求,用螺纹钢替代镀锌圆钢。

2、避雷带高度不一致,弯曲不顺直。

3、支架间距不一致,转弯处间距大于500mm。

4、转弯处形成锐角,容易尖端放电。

5、避雷带搭接长度不够,单面施焊,焊缝不饱满,存在虚焊。

6、镀锌圆钢锈蚀严重,未除锈涂刷防锈漆。