1.5平方300米铜线电压降与负载电流有关。
1.5平方铜线明线敷设,最大安全载流量15a,最大负荷功率:P=220×15=3300w
1.5平方铜线300米电阻值(0.011667Ω/m):R=0.011667×300≈3.5Ω
1.5平方铜线300米,最大电流时的电压降:15×3.5=52.5v
允许的远端电压降,小于额定电压的-10%(-22v),最大负载电流:I≤22÷3.5=6.28a
额定电压-10%的负荷功率:P=220×6.28=1382w
如果最大负载电流15a,1.5平方铜线长度不得超过85米。
铜线长度等于600米(因为是双线)、'l.5平方铜线的电阻为:
0.0175x600/1.5=6欧。流过5A电流(约1Kw)时电压降为:5Ax6欧=30v。220v-30v=190v,终端电压为190v。
超过500W基本上就不能用了,500W 电压降22V