地暖管一根热一根不热是怎么回事
2个回答
展开全部
第一个原因就是这一路加热管的长度过长。例如这一个回路的单根地采暖加热管的长度已经超过了120米,这样就无法实现水的正常循环。因为水流的阻力损损过大,所以就会出现这根管道不热的情况。
第二个原因就是管路之间的长度差过大。例如家中大部分管路都是80米,而中间这根管路的长度却达到了100米,这样水就可能会走其余的80米长的管路儿,在100米长的管路中水流就很小。
第三个原因就是中间这个支路的阀门损坏或者是管道中杂物影响水的循环。阀门损坏指的是阀门无法达到正常开启的角度,而从外观上却看不出来。

地采暖中间一个回路不热时的解决办法是什么?
第一步要确认这个回路的阀门以及管路的情况。此时可以采取放水的方法来进行目测:在地采暖的分集水器侧边安装一个可以放水的球阀,然后连接一段软管。在开始之前把地采暖的供水的所有阀门和回水的阀门全部关闭,然后一路一路的打开去放水,看看中间这路放水情况与其余回路的情况差别。如果放不出来水,说明阀门损坏;如果水流量特别小就说明可能存在堵塞。
第二步是对这个回路进行单独的冲洗。如果通过上面的放水发现水流量很小,此时就需要采用专业的清洗工具来对地暖的这根回路进行冲洗?这样能够把里面所有的杂质冲洗干净,以此来解决里面会导致水流不畅的一些原因。
第三步可以调节各个支路阀门开启的角度,来调整水的流量。例如把最热的一个回路的阀门关小一些,然后把不热的阀门的角度开大一些。这样保证不热的那个管路中的流量可以变大,也可以改善这个回路不热的情况。
2020-11-26 · 专注燃油车、新能源汽车、车联网等技术教学
郑州万通汽车学校
郑州万通是万通汽车教育旗舰院校,作为紧缺型汽车人才培养基地,多次被评为河南省“十佳职业院校 ”等荣誉称号,学校建有整车、机电、钣喷美、新能源汽车/智能网联及无人驾驶四大实训群,供学生实训学习
向TA提问
关注
展开全部
你好。你这肯定是管路有堵塞的地方。水不进行流通。肯定是一个热一个凉。建议你排下空气清洗一下地暖管道。希望能帮到你,望采纳,谢谢。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询