受拉钢筋的抗震锚固长度LaE如何计算?
3个回答
展开全部
受拉钢筋的抗震锚固长度LaE计算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
8.3.1条中:
2 受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
Lab —— 受拉钢筋基本锚固长度 。
梁柱接点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按本规范第9.3节(Ⅱ)中的规定执行。
8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
