什么是接地电阻,多大的接地电阻是合格的

 我来答
匿名用户
2007-01-27
展开全部
接地电阻 就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。
通信局、站接地系统多采用联合接地方式,该接地系统主要有接地体、接地汇集线、接地连接线等几部分组成。接地系统的接地电阻每年应定期测量,始终保持接地电阻符合指标要求。 3.1 接地电阻的定义
工频电流从接地体向周围大地散流时,土壤呈现的电阻值叫接地电阻R。接地电阻的数值等于接地体的电位U。于通过接地体流入大地中电流Id的比值。用公式表示为:

Uo

Ro= ———

Id

当冲击电流或雷电流通过接地体向大地散流时,不再用工频接地电阻而是用冲击接地电阻来量度冲击接地的作用。

冲击接地电阻RCH等于接地体对地冲击电压的幅值与冲击电流幅值之比。

冲击接地电阻RCH与工频接地电阻Ro的关系是:

RCH=a Ro

式中a为冲击系数

a的大小与大地电阻率有关,它们的关系是:

当大地电阻率r£100W·m时 a»1

r£500W·m时 a»0.667

r£1000W·m时 a»0.5

r>1000W·m时 a»0.333
lmj961
2007-02-07 · TA获得超过1.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1730
采纳率:0%
帮助的人:649万
展开全部
接地电阻是什么就不说了,多大的阻值合适要根据设备的要求来看,比如相线上的熔断器吧,如100A的,它的动作电流应该是400A,这样当一相对地短路时,220/400=0.55 这时接地阻值在0.5欧就是合适的,地阻大了事故电流就小得无法使熔断器动作。还有比如你防直击雷接地如果做成0.55欧,我就觉得不合适,有钱也不是这样浪费的(当然联合接地有要求时除外)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
b66b88
2015-06-16
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1226
展开全部
接地电阻多大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式