已知用电功率25KW和电压380V和长度1500米,怎样选择电缆的大小

 我来答
百度网友7fc71ab5f3e
2012-09-09 · TA获得超过330个赞
知道答主
回答量:276
采纳率:100%
帮助的人:61.1万
展开全部
这么远的距离,用低压供电太不划算了,损耗太大,按照国家规定,380V供电半径,最多600米。
25KW负荷1500米选择铝电缆截面积
设电压损失百分数为5, 根据导线截面积简易计算公式
S=PL/C,U=25X1500/46X5=375000/230=163mm²
选用180mm²铝电缆,120mm²铜电缆,才可以正常工作。

电压损失百分数和导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2023-01-27 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:97%
帮助的人:1032万
展开全部

如图,对于交流三相380V电压,建议选择YJV-0.6/1kV-4×185mm²+1×95mm²电缆。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起