柱子的箍筋根数是如何计算的
根数=2*[(加密区长度-50)/加密间距+1]+(非加密区长度/非加密间距-1)。举例:
【已知条件】层髙=4500mm,梁高hb=700mm,柱长边尺寸hc=750mm,箍筋间距为100/200mm,求箍筋数量。
【解】Hn=4500-700=3800mm
上下加密范围=max{3800/6,500,750}=750mm
上下加密箍筋数量=(750-50)/100+1=8(道)
中间非加密区高度=Hn-2hc=3800-1500=2300mm
中间非加密箍筋空档数=2300/200向上取整=12(档)
中间非加密箍筋数=12-1=11(道)
梁高范围柱箍筋数=(100+hb)/100向上取整-1=7(道)
该楼层箍筋总道数=上下加密区道数+中间非加密箍筋数+梁高范围柱箍筋数
【答】该层总道数=2×8+11+7=34(道)
拓展资料
箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。