消防通道规范是什么?
消防通道规范是什么?, 消防通道规范
消防通道
拼音:xiāo fáng tōng dào。
定义:消防通道是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。比如楼梯口、过道都安有消防指示灯。
作用:消防通道的作用在各种险情中都起到了不可低估的作用,所以我们不能轻视消防通道。
要求:
1、依据《建筑设计防火规范》6.0.1条,L型建筑其总长超过220米或沿街长超过150米时,应设定穿过建筑物的消防通道。你现在总长是180米,沿街长是100(只看一条边),不需要设定穿过建筑物的消防车道。
依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设定能够进入内院的消防车道。
此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设定穿过建筑物的消防车道。
2、依据《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条,高层建筑首先必须设定环形消防车道,也就是此L型建筑四周均应有消防车道。如果做不到这点,可以放宽为
沿两个长边(也就是两个100米)设消防车道。总长不超过220、沿街长不超过150,不需要设穿过建筑物的消防车道。
楼道消防通道规范
疏散走道的窗户作为火灾时自然排烟用的,当然不能圈占和封堵。
教学建筑消防通道规范
5.5.20 学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按下列规定经计算确定:
1 每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100人净宽度不应小于表5.5.20-1的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算;
表5.5.20-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净宽度(m)
建筑层数 耐 火 等 级
一、二级 三级 四级
地上一、二层 0.65 0.75 1.00
地上三层 0.75 1.00 -
地上四层及四层以上 1.00 1.25 -
与地面出入口地面的高差不超过10m的地下建筑 0.75 - -
与地面出入口地面的高差超过10m的地下建筑 1.00 - -
国家消防局对楼宇消防通道规范
建议查阅《建筑设计防火规范》GB0016—2014,相关条款摘录,供参考.
7. 1. 1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m 。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m 时,应设定穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设定环形消防车道。
7. 1. 8 消防车道应符合下列要求:
1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
3 消防车道与建筑之间不应设定妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
5 消防车道的坡度不宜大于8% 。
7. 1. 9 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设定回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m;对于高层建筑,不宜小于15mX 15m; 供重型消防车使用时,不宜小于18mX 18m。消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。
消防通道建设规范
消防通道的建设要求根据不同的建筑有不同的要求,没有专门的消防通道规范,可以参考一下
消防部门的监督条例
或者你可以看看建筑设计防火规范:wenku.baidu./view/591f6073f242336c1eb95e32.
酒店消防通道尺寸规范
请查阅《建筑设计防火规范 GB50016-2006》。
规范中对于安全疏散距离的规定及解释,请参阅下图。
:tieba.baidu./i/22474226/p/16328022
消防通道规定多少米
1、消防车通道净宽、净高均不得低于4米
2、疏散方面的消防通道根据不同的建筑有其不同的规定
消防通道有什么规范要求
百度文库里就能查到
:wenku.baidu./view/6677f2601ed9ad51f01df24d.
人防密闭通道兼做消防通道的规范条文?
安全疏散指示标志的安装规范:
1、火灾应急照明灯、疏散指示标志应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;火灾应急照明灯、疏散指示标志外观应无缺陷,在其明显部位应设有耐久性名牌标识,内容清晰,设定牢固。
2、火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松动。
3、安全出口的疏散指示标志灯宜设在出口的顶部;疏散走道的疏散指示标志灯宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上;疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15米;疏散指示标志灯应安装牢固可靠,不得有明显松动。
4、火灾应急照明灯应牢固、无遮挡,状态指示灯正常;切断正常供电电源后,应急工作时间不应小于20 min;高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30 min;应急照明工作状态的持续时间不应小于90 min,且不小于灯具本身的标称的应急工作时间;疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0 lx;消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
5、疏散指示标志应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰;自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合消防技术标准的要求,持续时间不应低于20min;灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应小于20 min;高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30 min。
6、火灾应急广播系统的扩音机仪表、指示灯应显示正常,开关和控制按钮动作灵活;监听功能正常;扬声器外观完好,音质清晰;应能用话筒播音;应在火灾报警后,按设定的控制程式自动启动火灾应急广播;播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60dB的场所,火灾应急广播应高于背景噪声15dB。
7、消防控制室应能控制和显示消防应急照明和疏散指示标志系统的主电工作状态和应急工作状态;应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示标志系统和集中控制型消防应急照明系统从主电工作状态切换到应急工作状态。