砖砌体施工的质量要求是什么?
砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。
项序 检查项目 允许偏差或允许值
主控项目
1 砖强度等级 按设计要求MU
2 砂浆强度等级 按设计要求M
3 水平灰缝砂浆饱满度 ≥80%
4 斜搓留置 第5.2.3条
5 直搓拉结钢筋及接搓处理 第5.2.4条
6 轴线位移 ≤10mm
7 垂直度(每层) ≤5mm
一般项目
1 组砌方法 第5.3.1条
2 水平灰缝厚度 8~12mm
3 基础顶面、楼面标高 ±15mm
4 表面平整度 清水:5mm 混水:8mm
5 门窗洞口高、宽 ±5mm
6 外墙上下窗口偏移 20mm
7 水平灰缝平面度 清水:7mm 混水:10mm
8 清水墙游丁走缝 20mm
砖砌体,用砖和砂浆砌筑成的整体材料,是目前使用最广的一种建筑材料。根据砌体中是否配置钢筋,分为无筋砖砌体和配筋砖砌体。
砌筑用砖
编辑
1、烧结普通砖
烧结普通砖按主要原料分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。
烧结普通砖根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。
烧结普通砖根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个等级。优等品适用清水墙,一等品、合格品可用于混水墙。
烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm。配砖规格为175mm×115mm×53mm。
2、煤渣砖
煤渣砖以煤渣为主要原料,掺入适量石灰、石膏,经混合、压制成型、蒸养或蒸压而成的实心砖。
煤渣砖的外形为矩形体,公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm。
煤渣砖根据抗压强度和抗折强度分为MU20、MU15、MU10、MU7.5四个强度等级。
煤渣砖根据尺寸偏差、外观质量、强度等级分为:优等品、一等品、合格品。
3、烧结多孔砖
烧结多孔砖以黏土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成的多孔砖。
烧结多孔砖的外形为矩形体,其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求:
a.290、240、190、180mm
b.175、140、115、90mm
烧结多孔砖根据抗压强度、变异系数分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。
烧结多孔砖尺寸偏差、外观质量、强度等级和物理性能分为优等品、一等品、合格品三个等级。
4、烧结空心砖
烧结空心砖以黏土、页岩、煤矸石等为主要原料,经焙浇而成的空心砖。
烧结空心砖的外形为矩形体,在与砂浆的接合面上应设增加结合力的深度1mm以上的凹线槽。
烧结空心砖的长度、宽度、高度应符合下列要求:
a.290、190、140、90mm
b.240、180(175)、115mm
烧结空心砖根据密度分为800、900、1100三个密度级别。
每个密度级根据孔洞及其排数、尺寸偏差、外观质量、强度等级和物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。
5、蒸压灰砂空心砖
蒸压灰砂空心砖以石灰、砂为主要原料,经坯料制备、压制成型,蒸压养护而制成的孔洞率小于15%的空心砖。
蒸压灰砂空心砖根据抗压强度分为MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5五个强度等级。
蒸压灰砂空心根据强度等级、尺寸允许偏差和外观质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。
无筋砖砌体
无筋砖砌体常简称为砖砌体。强度指标包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度。
砖砌体承受轴心压力的强度称为抗压强度。影响砖砌体抗压强度的主要因素是: