电缆载流量怎么算?

 我来答
成都珞石模温机
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
成都珞石模温机
聚焦西部市场 ,专注温控设备。珞石机械(成都)有限公司专业从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、有机热载体炉、工业冷水机组等安全、智能温控设备研发、生产、销售及服务。
向TA提问
展开全部

电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。闭巧载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电稿段流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的轿敬键计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

大泉电磁流量计
2023-06-20 · 百度认证:大泉(上海)自动化科技有限公司官方账号
大泉电磁流量计
大泉(上海)自动化科技有限公司旗下品牌“大泉”是国内较早研发生产及销售于一体的企业,公司是一家专注于电磁流量计领域的科技公司。
向TA提问
展开全部
电缆的载流量取决于多个因素,包括电缆的额定电压、额定电流、导体截面积、散热条件以及环境温度等掘中键。一般来说,可以按照以下公式来计算电缆的载流量:

I = K * S * Δθ

其中,I为电缆的载流量,单位为安培(A);K为电缆的导体电流密度系数,通常取值为1.0至1.2;S为电缆导体的截面积,单位为平方毫米(mm²);Δθ为电缆允许温升值,通常取值为70°C至90°C左右。

例如,一根导体截面积为50mm²的电缆,其额定电压为10kV,环境温度培带为25°C,允许温升值为70°C,取K=1.1,则其载流量计算如下:

I = 1.1 * 50 * (90-25) = 4125A

因此,该电缆的判巧载流量为4125A。需要注意的是,实际使用时还需要考虑各种因素对电缆的影响,并按照相应的标准和规范进行合理的设计和安装。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忙碌枉然
高粉答主

2022-10-25 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93384

向TA提问 私信TA
展开全部
  如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。
  如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千纯高并瓦.
  选择方法如下(以常用VV型电缆为例):
  1、单相220V回路中
  查阅VV型电缆的《安念乱全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A。
  则单相做迹220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW
  2、三相380V回路中(功率因数为1)
  查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,3x35平方毫米的电缆的载流量是112A。
  则三相380V,112A的功率=根号3x380Vx112A=73.7KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式