配电箱怎么接地线

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

一、配电柜接地线的接地要求:

供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。

检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。

二、配电箱接地要求:

1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;

2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;

3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);

4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;

5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。

正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。

扩展资料

注意事项

1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。



参考资料来源:百度百科-接地线

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询