配电室倒闸操作步骤

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

配电室倒闸操作步骤如下:

1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。

2、操作员检查模拟板并填写操作票。

3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。

4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。

5、派发正式的使用说明书,并予以纠正。

6、根据操作步骤逐项操作仿真图,并检查操作步骤的正确性。

7、准备必要的安全工具,用具,钥匙,并检查绝缘板,绝缘靴,防静电条,验电器等。

8、监护人逐项唱票,操作员重新检查,并核对所要支付的设备名称号码。

9、监护人确认正确后,允许操作的顺序为“正确,执行”;运营商已正式运营,监护人逐项检查机票。

10、运行后对设备进行全面检查;

11、向调度员报告操作任务的完成情况并进行记录,并在“已执行”章加盖章;

12、回顾,评估和总结经验。

扩展资料:

高压配电室倒闸安全措施:

1、任何倒闸操作都必须由倒闸负责人全面指挥,并在现场监护,倒闸操作必须使用倒闸操作票。

2、倒闸前,倒闸负责人应对设备投入运行的线路、开关等进行检查,都处于完好状态方可进行倒闸操作。

3、倒闸过程中,操作人员应注意先后顺序,防止带负荷拉闸。

4、倒闸时应先将受电机房的联络开关及电源开关合上,然后合上送电机房电源开关的隔离闸刀及油开关。此时,对于正在运行的设备检查是否有电源指示;如果没有指示,则应立即停止操作,查明原因。