天然气管道安全距离规定

 我来答
创作者DH73l9dh730AL
2022-12-08 · 山东宁泰律师事务所职业律师
创作者DH73l9dh730AL
采纳数:10007 获赞数:2735

向TA提问 私信TA
展开全部
天然气燃气管道与周围公共建筑的安全距离要求是,如果是地下管道离建筑基础至少是,低压0.7米,中压是(<2公斤)1米和(<4公斤)1.5米,地下管道要求参见GB 50028-2020表6.3.3-1,高压地下管道与一二级地区(80个建筑以下)建筑物的间距在11米和79米之间,详细参见GB 50028-2020表6.4.11,高压地下管道与三级地区(80个建筑以上)建筑物的间距在3米和17米之间,详细参见GB 50028-2020表6.4.12,高压地下管道与四级地区(有4层以上的建筑)安全距离在16米到30米之间室外架空管道距住宅或公共建筑中压管道>0.5米,低压管道>0.3米,详细参见GB 50028-2030第6.3.15-2条。
1、根据《GB50183-2004》规范要求,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离22.5米。
2、 站外天然气管道与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条规定:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物。 但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与原有的房屋距离在200米以上。
3、 特别是新建管道距离
(一)居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物;
(二)变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所等公共的人员密集区的房屋都要具体落实安全规范。天然气管道施工标牌写禁止明火,谨记天然气管道出事99%都是明火造成的。安全为主。如果必须生产建造,最好询问燃气公司安全距离,要求书面告知。(违章建造罚款)
没有其他特殊情况的条件下规定有效间距是5米。
法律依据
《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定:
第九条埋地管道与建(构)筑物的间距以及埋深应当按照国家技术规范要求满足实际需要,且管道中心线两侧与建(构)筑物的距离应当不小于5米。
管道线路中心线两侧5米外的建(构)筑物和生产、经营、存储场所与管道线路和附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求。